Здравствуйте. Помогите решить проблему. Станок wood router 2 1,5 квт с водяным охлаждением. Прогр. обеспеч. МАЧ 3. Переодически во время фрезерования останавливается в режиме "стоп" приходится перезапускать. Координаты не теряются, но постоянные остановки раздражают. Подскажите, если кто сталкивался с подобным в каком направлении голову ломать?
Ответы (10)
ygordom · 2016-12-07
Похоже на неспособность компьютера успевать передавать данные для обработки, какие характеристики компа??? Лечится установкой памяти в комп, в некоторых случаях помогает..
Скиньте параметры компьютера. Память и процессор какой.
anatoly · 2016-12-07
Если МАЧ не лицензионный или не верно работает.
В нем есть ограничения по количеству строк в программе.
И совсем банально.
Не хватает мощности компа. От 1,6 Ггц все работает отлично.
Комп просто засыпает, или винт останавливает.
В настройках все отключите, заставку, сон, короче комп должен всегда пахать. И .
ygordom:Похоже на неспособность компьютера успевать передавать данные для обработки, какие характеристики компа??? Лечится установкой памяти в комп, в некоторых случаях помогает..
Скиньте параметры компьютера. Память и процессор какой.
ОЗУ 2.00 Гб Процессор 3,06 Ghz
anatoly · 2016-12-07
rov1974:[quote=ygordom]Похоже на неспособность компьютера успевать передавать данные для обработки, какие характеристики компа??? Лечится установкой памяти в комп, в некоторых случаях помогает..
Скиньте параметры компьютера. Память и процессор какой.
ОЗУ 2.00 Гб Процессор 3,06 Ghz[/quote]
Все остальное тоже проверили???
Sergey_Slavyanskiy · 2016-12-07
зачастую помогает всё удалить и установить заново ! профиль прописать в ручную!
alex.pr · 2016-12-08
Станок 707-7, столкнулся с подобной проблемой, остановка станка или иногда очень медленное перемещение.
Проблема исчезла с отключением концевиков от блока управления, но теперь нужно как-то решить проблему с концевиками...
Sergey_Slavyanskiy · 2016-12-08
Это программа видит что вы наехали на концевик и она в автомате уменьшает скорость ! нужно проверить концевики !
anatoly · 2016-12-08
alex.pr:Станок 707-7, столкнулся с подобной проблемой, остановка станка или иногда очень медленное перемещение.
Проблема исчезла с отключением концевиков от блока управления, но теперь нужно как-то решить проблему с концевиками...
Может провода перетерлись, или коротят.
Ведь они постоянно при работе станка в движении.
skripnikovnikolay · 2017-02-26
Нужен электрик. Открывать щит питания и все проверять. Особое внимание обращать на ЗЕМЛЮ станка. Часто проблемы с нестабильностью работы станка, управляющей программы или инструмента воздействия решались именно исправлением заземляющих корпусов -проводов-элементов.