проблема

Автор: krolik28031980 · 2019-12-22 · 👁 6281 · 💬 7 · категория: general

шаговые двигатели по Y в одну двигаются нормально, в обратную сторону в разнобой что это?

Ответы (7)

ygordom · 2019-12-22

"krolik28031980":в обратную сторону в разнобой что это?
Ну так судя по сообщению - это разнобой по ходу и есть.....

Максс · 2019-12-22

krolik28031980:шаговые двигатели по Y в одну двигаются нормально, в обратную сторону в разнобой что это?
Правильно заданный вопрос, 50% ответа.

Ghost-51 · 2019-12-22

krolik28031980:шаговые двигатели по Y в одну двигаются нормально, в обратную сторону в разнобой что это?
Проверьте контакты на двигателе или драйвере, нет контакта в цепи обмотки. Сталкивался с таким, пока не нашел плохой контакт в разъеме

еще_начинающий · 2019-12-23

"Ghost-51":Проверьте контакты на двигателе или драйвере, нет контакта в цепи обмотки. Сталкивался с таким, пока не нашел плохой контакт в разъеме
совершенно верно. проблемный двигатель подключите к другому драйверу, ели проблема останется то рабочий двигатель к проблемному драйверу и выявите в чем проблема.

krolik28031980 · 2020-02-10

После работы примерно 1,5 часа начинает правый двигатель по Y двигаться в одну сторону т.е в одну сторону норм. в обратную разнобой, менял местами разъемы на блоке управления болезнь переходит на другой двигатель, менял местами контролер ( поставил с 4-й оси) без изменений, протянул все контакты сейчас попробую поменять комп. может в нем что то? На следующий день опять может работать но до определенного момента. Может у кого было что то подобное? Где искать?

Ghost-51 · 2020-02-10

krolik28031980:Может у кого было что то подобное? Где искать?
Вам же написали причину и последствия, ищите в том направлении. Возможно кабель переломился, в общем плохой контакт в цепи.

Fly · 2020-02-10

krolik28031980:После работы примерно 1,5 часа начинает правый двигатель по Y двигаться в одну сторону т.е в одну сторону норм. в обратную разнобой, менял местами разъемы на блоке управления болезнь переходит на другой двигатель, менял местами контролер ( поставил с 4-й оси) без изменений, протянул все контакты сейчас попробую поменять комп. может в нем что то? На следующий день опять может работать но до определенного момента. Может у кого было что то подобное? Где искать?
Проверьте контакты на драйвере. Со временем они отпускаются и подгорают. По нормам электробезопасности необходима протяжка электрических мех соединений 2 раза в год.

Обсуждение в разделе: открыть на форуме (https://zavod-stanki.ru/forum/topic/1619)