Не включается блок управления.

Автор: 4profit4 · 2019-05-09 · 👁 9864 · 💬 14 · категория: general

Всем привет. Может кто сможет помочь. Станок работал, но просто остановился из-за того, что пропало электричество в блоке управления. Что там могло перегореть или сломаться? Запаха нет, но нет и ни какой реакции на включение кнопки.

Ответы (14)

4profit4 · 2019-05-10

"ygordom":Возможно и в ней, у Вас я смотрю 3 провода идут от кнопки, 2 синих, и один коричневый вроде..., Посмотрите, куда ведет коричневый, если на массу, то замыкаете 2 синих, кнопка работает в разрыв цепи, а по сему если Вы соедините 2 провода, получится ВКЛ. если-бы Вы нажали кнопку....
Нет, там несколько иначе. Синий и коричневый приходят в кнопку из розетки. А третий из розетки идёт на пластину к которой крепится плата. Далее два синих из кнопки идут в какой то небольшой блок, при этом они входят в него одном месте и в замкнутом состоянии. Насколько я понимаю надо соединять все 4 провода которые есть на кнопке. Но вот не уверен.

4profit4 · 2019-05-10

Вот на картинках.

ygordom · 2019-05-10

"4profit4":Насколько я понимаю надо соединять все 4 провода которые есть на кнопке. Но вот не уверен.
Не, по любому не все 4, выключатели так не работают, возможно по 2 разных замыкают, тут сложно на расстоянии порекомендовать что-то, был-бы я рядом определил что и с чем замыкать..... аааааааааа, у Вас ТВ-шка стоит... ))))))))) Вот эта железная коробочка - это фильтр на инвертор, на него 220 вольт падает однозначно! Если Вы пишите на фото что 2 синих к ней подходят, то знайте, что на контактах железной коробочки (фильтра) должно быть 220, тогда и будет Вам счастье )))) PS и с другой стороны фильтра тоже 220 должно быть (от фильтра они в инвертор уходят на его питание 220 вольт)...

4profit4 · 2019-05-10

ygordom: Не, по любому не все 4, выключатели так не работают, возможно по 2 разных замыкают, тут сложно на расстоянии порекомендовать что-то, был-бы я рядом определил что и с чем замыкать.....
В кнопке явно перегорел светодиод или лампочка. А судя по схеме синий из розетки сразу замыкается на другой синий идущий в этот блок (инвертор), а в разрыв на кнопке идёт коричневый и другой синий который так же потом идёт к инвертору и там замкнут с первым синим. Получается надо замкнуть вторую пару, т.е. коричневый с синим. Буду пробовать)

ygordom · 2019-05-10

"4profit4":Получается надо замкнуть вторую пару, т.е. коричневый с синим. Буду пробовать)
Получается что так, удачи!!! *DRINK*

эксплуататор · 2019-05-10

Для начала уберите индикатор , возьмите простой тестер ( хватит и китайского за 200 р) . Поставте переключатель в положение переменного тока с номиналом выше 250 вольт. и начните проверку с розетки ( для понимания работы прибора) .1 два щупа в розетку -- 220 в,2 два щупа на к железной коробочке -- 220в, два щупа на вход БП - 220в. Если эти этапы прошли , то переходим ко второй проверке. Переключатель на приборе ставим для постоянного напряжения и вольтаж подбираем соответственно вашему БП .В данном случае нужно учитывать полярность на щупах , 1проверяем на выходе БП , 2 на входе каждого потребителя. ( в вашем случае достаточно проверить на входе платы и на драйвере ШД.И если питание везде поступает , то косяк искать в другом месте. Но об этом после того , как проверите питание. ( на лампочку в кнопке не грешите , она рабочая ) И не вздумайте замыкать провода , для этого как минимум нужно понимать , что и с чем замыкать , а так могут быть печальные последствия. Теоритически в вашем случае может вообще ВСЕ БЫТЬ РАБОЧИМ , просто настройки в проге станка слетели.( особенно если прога ломаная).

4profit4 · 2019-05-10

Парни, благодарю за подсказки и поддержку. Не стал рисковать с замыканием проводов, т.к. логически схема после разбора кнопки у меня не складывалась. Не может быть фаза постоянно замкнутой, это же основы и она должна размыкаться в первую очередь. С трудом купил новую кнопку, поменял и всё заработало. Кнопка работает на одновременное размыкание фазы и нуля, всё элементарно. На заводе просто все провода кинули одним цветом, это и ввело несколько в заблуждение. Поэтому если и замкнул бы провода как думал, то ни чего плохого не случилось бы, заработал бы просто напрямую без кнопки. Хорошо, что обошлось без серьёзных поломок. Это радует)

ygordom · 2019-05-10

"4profit4":Хорошо, что обошлось без серьёзных поломок. Это радует)
Мой Вам совет, время от времени посматривайте на конденсаторы которые стоят на выходе ТВ-шки, у них болезнь есть, через какое-то время вздувается 1 кондер, я 2 раза уже менял кондеры на этой плате и оба раза на оси Z, она как правило больше всего работает, ибо чревато это дело последствиями, у меня первый раз когда кондер вздулся и я не проследил, т.к. не знал, ось Z в какой-то момент вонзилась в стол, сломал фрезу, благо рядом был и успел ресет нажать, а так-бы и не знаю что могло случится.... PS на первом выложенном Вами фото эти кондеры видно, вдоль вентилятора стоят, пока ещё нормальные не надулись.....

marhaevvlad · 2021-06-08

У меня проблема. Станок вчера как и сегодня работает вот вчера он подчинялся Mach 3, а сегодня приехал включил станок, комп и открыл мач нажимаю reset и нечего. Reset не нажимается проверил всё как мог. Мог бы и прозвать только мультиметр дома оставил. Что может быть помогите.

Fly · 2021-06-08

marhaevvlad:У меня проблема. Станок вчера как и сегодня работает вот вчера он подчинялся Mach 3, а сегодня приехал включил станок, комп и открыл мач нажимаю reset и нечего. Reset не нажимается проверил всё как мог. Мог бы и прозвать только мультиметр дома оставил. Что может быть помогите.
Проверить блоки пит все.