Настройка инвертора шпинделя

Автор: Кир · 2017-11-01 · 👁 3265 · 💬 9 · категория: general

Обращаюсь к тем, кто понимает в настройках инвертора Best необходимо сделать следующее: Выставить некую одну статичную скорость (для своих задач), с возможностью включения извне, например релюхой. как я не крутил настройки, выше 3'500 об/мин не поднимаеться, хотя выставлено паспортное ограничение 24'000 об/мин (или частота 400 гц) Заранее благодарю.

Ответы (9)

anykey54 · 2017-11-01

честно, не знаю, что такое Бэст (сварочный такой знаю), но почитайте, может поможет настроить - тыц

Кир · 2017-11-01

anykey54:честно, не знаю, что такое Бэст (сварочный такой знаю), но почитайте, может поможет настроить - тыц
https://ru.aliexpress.com/item/2-2KW-80mm-er20-cnc-spindle-motor-kit-2-2KW-220V-VFD-80MM-clamp-3-5m/32271357110.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RixBSZ

ygordom · 2017-11-01

У продавца попросите настройки для ивертора, он вышлет Вам её, при покупке продавец высылает инструкции для сложных технических товаров.

Кир · 2017-11-01

ygordom:У продавца попросите настройки для ивертора, он вышлет Вам её, при покупке продавец высылает инструкции для сложных технических товаров.
Инструкция есть. видно я что-то не то делаю(, поэтому и спрашиваю совета

ygordom · 2017-11-01

"Кир":поэтому и спрашиваю совета
Ну так выложите её, посмотрим почитаем, 1 голова хорошо а много ещё лучше, по названию сложно инструкцию к китайским "новинкам искать".

anykey54 · 2017-11-02

"Кир":видно я что-то не то делаю
попробуйте, как по ссылке, что я дал - должно все настроиться, там хороший и понятный мануальчик, а визуально - то же самое. А разве в комплекте к этому Бэсту не было бумажной инструкции? Мне китайский друг целую книжку положил. Главное посмотреть номера параметров и значения, они могут отличаться.

Кир · 2017-11-02

http://unitdrives.ru/files/Danfoss_FC300_Instruction_Program.pdf вот ссылка на оригинальный мануал

ygordom · 2017-11-02

Кир:http://unitdrives.ru/files/Danfoss_FC300_Instruction_Program.pdf вот ссылка на оригинальный мануал
Вот в этих настройках регулируете сторость: Пар. 1-25 Номинальная скорость двигателя [об/мин] Пар. 3-02 Мин. задание [об/мин] Пар. 3-03 Макс. задание [об/мин]

Кир · 2017-11-02

ygordom:[quote=Кир]http://unitdrives.ru/files/Danfoss_FC300_Instruction_Program.pdf вот ссылка на оригинальный мануал
Вот в этих настройках регулируете сторость: Пар. 1-25 Номинальная скорость двигателя [об/мин] Пар. 3-02 Мин. задание [об/мин] Пар. 3-03 Макс. задание [об/мин][/quote] Простите, я по-моему ошибся ссылкой, дал не ту(. вот именно такой у меня http://cncmaster.org/sites/default/files/files/BEST.pdf

Обсуждение в разделе: открыть на форуме (https://zavod-stanki.ru/forum/topic/1167)