Здравствуйте, уважаемые участники форума. Опять умерла ТВ-плата. Заказал новую, но в ней другой клеммник. На старой плате провода подключены на клеммах: как на фото. Помогите разобраться, куда подключать провода на новую плату. Фото прилагаю.
Gagarinkosmonaft · 2022-02-08
Хороший станочек
igor32 · 2022-06-11
Всем - здравствуйте! Поменял очередную, уже четвёртую плату ТВ6560. Какая -то хрень со станком происходит. При запуске шпинделя срабатывают все шаговые двигатели. Несколько раз переустанавливал Матч3, отключал кабели от шаговых двигателей, потом отключил комп - не помогает. Схему подключения не менял. При неработающем шпинделе (шпиндель работает через частотник- запуск вручную) запускал УП - всё работает. Чисто логически если мыслить - где-то есть связь между схемой управления реле шпинделя и схемой управления шаговыми двигателями. Может ТВ-плата бракованная? Прошу помощи.
Ghost-51 · 2022-06-11
igor32:При неработающем шпинделе (шпиндель работает через частотник- запуск вручную) запускал УП - всё работает.
В таком случае, зачем к реле подключили, если вручную запускаете?
ygordom · 2022-06-11
"igor32":При запуске шпинделя срабатывают все шаговые двигатели
Помехи от шпинделя однозначно .......
Ghost-51 · 2022-06-11
ygordom:
Помехи от шпинделя однозначно .......
А где логика? Если со старыми платами такого не было. Обычно частотник фонит, а тут плату заменили.
igor32 · 2022-06-12
"ygordom":Помехи от шпинделя однозначно .......
Я тоже пришёл к такому же заключению. Только не от шпинделя, а от частотника. Шпиндель отключал при включении частотника - всё равно ШД срабатывают на время разгона шпинделя. Попробую поколдовать с настройками частотника. Спасибо за отклики.
ygordom · 2022-06-12
"igor32":Попробую поколдовать с настройками частотника
Мне феррит помог, я целый "виноград" намотал на выходе с частотника, и шаговики стали "послушными" берите феррит с магнитной проницаемостью 5000 и более....
"igor32":Только не от шпинделя, а от частотника
Ну да, ну да, опечатка, Вы меня поняли ))))
igor32 · 2022-06-22
Здравствуйте. Сообщаю о результатах борьбы с помехами от частотника.
Ферритовые фильтры не помогли. Тоже вешал гирлянду. Колдовал с землёй: проводом "земли" касаешься станка - искрит, соединил "землю" с фазой - 220В. Землю отсоединял и соединял с розеткой, со станком, с частотником, с насосом. Без результата. В итоге начал перепрограммировать частотник, а он, гад, не перенастраивается, и начал ошибки выдавать, и перестал крутить шпиндель. Пришлось покупать новый частотник . Это решило проблему. Всё работает. Пять лет частотник проработал таки. Может кому сгодится моя практика борьбы с влиянием частотника на ШД. Всем удачи!